Треснуло стекло в витрине в месте замка.
Добрый день!
На Новый год подарили своим шушкам две большие витрины. Заказывали в фирме, собирали все сами.
Механизм закрывания дверей таков, что ригель замка входит в паз профиля таким образом, что стекла всегда в напряжении. Чтобы напряжение было меньше мы немного расточили паз профиля, напряжение стало чуть меньше.
Спустя три дня (сегодня) обнаружили, что лопнуло стекло в месте крепления замка.
Было ли у кого подобное? И в чем наша ошибка?
(Напряжение уже и так минимальное, что меньше просто нельзя).
Спасибо!
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
1) можно фото в студию
2) попробую объяснить после фоток
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
Скорее всего слишком сильно затянули крепление замка при сборке, + натяжение стекла в итоге трещина.
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
поставьте стекло 4мм и все пройдет :)
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
Дохтор Карпатов, большое спасибо! :)
А почему нужно 4 мм? Не лопнет ли оно также?
Во второй витрине пока стекла не лопнули, стоит ли их тоже заменить на всякий случай?
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
Лучше замените все, ибо шиншиллы очень любят прыгать, отталкиваясь от стёкол в витрине. И мне вот тоже кажется, что вы слишком сильно прикрутили замки к стеклу.
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
если есть возможность, добавьте какие-нибудь тонкие резиновые подкладки между замком и стеклом. Резиновые прокладки можно вырезать например из старых резиновых перчаток
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
Хорошая идея на счет прокладок, можно картон (коробку из под сока например) со стороны винтиков-замка и замка-стекла. Стекло способно выдерживать колосальные нагрузки, но стоит его поцарапать или наколоть оно тут же разлетается. Поэтому можно глянуть на сколько ровные края "стрелки" на стекле, а если обнаружите скол, значит от того места трещина и пошла. По поводу замены не стоит торопится, будет пожар, тогда гасите. А именно 4мм потому что оно более эластичное.
Re: Треснуло стекло в витрине в месте замка.
Цитата:
А почему нужно 4 мм? Не лопнет ли оно также?
Если хорошо пережать при установке замка, то лопнет не только 4, но и 6 мм.
Особенно, если функциональные части замка при открывании немного за что-то задевают или при открывании Вы тянете именно в этом месте
Цитата:
Хорошая идея на счет прокладок
А, что, бывает иначе :confused:?